圖片:
用的SB CM01 通過modbus讀取模塊的參數,讀取出來的數據都存在VW3000,VW3002,VW3004,,,,VW3030,一共16通道,現在問題是,參數實際應該是小數,然后讀取出的數值是實際數值的100倍,如果就一個通道,一路參數,我可以運算一下,但是現在16個通道,換算起來太繁瑣了,要先整數轉雙整數,在轉小數,再除以100,而且這個模塊有很多,我想請問一下有什么便捷辦法嗎,我該怎么轉換才好呢
[ 此帖被青年加油在2022-07-20 12:04重新編輯 ]
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 13278 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2025-12-18
查看青年加油的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-20 12:05
問題解決了,感謝各位的解答

我是用的昆侖的屏,然后選擇16位VW存儲器,小數點留2位,用工程轉換100倍的關系,最后顯示的數值完全正確