国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 459 點
下載積分: 5777 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2025-12-23
查看司慧聰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-20 22:54
圖片:
我報價800元人工,設備不能操作了,觸摸屏通信不上plc,我檢查一下是plc報錯了,smart的plc。模塊也報錯。
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 2381 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-12-24
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-22 07:33
正常模塊壞的概率很小,我遇到過Smart 200宕機,也是CPU STOP報錯,怎么也恢復不了,折騰半天后面重新格式化程序,重新下載程序,設置暖啟動,CPU又恢復RUN了,