調試一臺電機2.2KW,直接啟動電流為2A,變頻器控制50HZ,輸入端電流0.6A,輸出端2A,從輸入電流方式看是節約了,不知道是否能起到節能作用,從能量守恒來看變頻器也不能制造能量,為什么輸入電流會小呢?各位大師對這種現象怎么看呢?
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 645 個
工控威望: 2048 點
下載積分: 9823 分
在線時間: 866(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-19
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-06 17:12
變頻器節能主要從以下方面:
1 設計余量(如設計容量為11KW,實際只需7KW);
2 運行余量(如滿載為11KW,實際運行在某段時間只需要7KW)。

另外變頻器不能單純只看輸入輸出電流,還要看輸入輸出電壓等相關參數。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
  • QQ: 2845452345