圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
  原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當?shù)赜之?dāng)零,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 1789 點
下載積分: 84477 分
在線時間: 1539(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-24
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-13 16:38
在TN-C供電系統中,因工作零線和保護零線是共用的,所以地線(PE)是可以當零線用的。在TN-S供電系統中,因工作零線和保護零線是分開的,所以地線不能當零線使用。電器照樣會亮,可以用,但是一旦有斷零就會有生命威脅。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 真誠感謝!