請教各位大神,Q03UDV內置以太網  modubs通訊做從站需要怎么寫?不借助modbus通訊模塊
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1006 個
工控威望: 8897 點
下載積分: 20128 分
在線時間: 955(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-12-26
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 08:22
MODBUS-RTU跟MODBUS_TCP是不同的通訊,后者是以太網通訊,前者要用到專用模塊; 若需要跟其它PLC通訊,用簡單CPU通訊即可,沒必要用內置以太網做從站。