第一次玩總線,以前都是用的脈沖指令,現在換成總線后不太熟悉,想問下大佬,總線里面有類似與脈沖指令一樣的,回原點清零脈沖寄存器的功能嗎,脈沖就是依靠發的脈沖數來定位,那么總線的定位是依靠的那個寄存器來判斷當前伺服的位置呢?是讀取編碼器的實時位置嘛,但是我按操作教程上的設置讀出的伺服編碼器當前位置和我發送的位置不對,用的增量式的編碼器。
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1913 個
工控威望: 2092 點
下載積分: 119272 分
在線時間: 2163(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-12-24
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-17 08:41
三菱是個例外,總線只和自己玩。不過據說出了支持ETHERCAT的伺服
樓主留言:
CCLINK 好像要復雜點