国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 634 個
工控威望: 2296 點
下載積分: 33524 分
在線時間: 1411(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-12-26
查看那時年少的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-26 18:02
現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!

以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!

現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大啊!

請教下各位有沒有什么好的思路!
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 374 點
下載積分: 503 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2025-11-24
查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-26 21:49
理論上是可以的,可以專門寫一段程序,只要設備暫停后手動操作軸或者氣缸等記憶哪一個操作過的狀態,然后每一次啟動前判斷一下是否有狀態記憶不符,是就執行初始化操作那些工位里面的軸氣缸等,初始化完執行之前的程序
.......