国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 144 點
下載積分: 900 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-12-15
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-26 14:20
三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神!
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5034 個
工控威望: 9981 點
下載積分: 4285 分
在線時間: 3556(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-25
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-26 14:41
這是原點搜索吧,往什么方向走有問題嗎?你可以把近原點和零點都設置同一個點就不用接伺服z相了。當然啦,你還可以FX5U直接讀取伺服的絕對值,找原點都省略了
樓主留言:
設置成同一個點了。回原還是需要的,要記位置,伺服不是絕對式的
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5034 個
工控威望: 9981 點
下載積分: 4285 分
在線時間: 3556(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-25
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-27 09:48
圖片:
圖片:
圖片:
怎么不行呢,我覺得奇怪了
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。