各位前輩,在做Modbus RTU通訊時,一主多從,需要用到輪詢。一個從站讀取完成,收到后,再繼續下個從站。萬一遇到中途有個從站故障,那么輪詢就無法進行下去了,有沒有辦法解決這個問題啊
附件: 一主多從的程序編寫主站程序.rar (149 K) 下載次數:199
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 889(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-12-23
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-03 22:01
3U不確定,5U的直接SM400輸出ADPRW指令就行,我連十幾個從站這樣寫正常用,不過錯誤超時的時間盡量設短一點,個別從站連接錯誤也不影響。