樓主  發表于: 2025-02-07 14:12
各位大神好,
                最近在學習FX3U的Modbus功能,突然看到其它大神的一段程序示例,不明白ADPRW指令的最后一個數據D是什么功能,
               請有明白的大神指點指點!感謝。
          如下圖
        

        
  
        手冊上的ADPRW指令如下
        
gione
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2007-11-05
最后登錄: 2025-12-20
查看gione的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-10 08:24
FX3U要使用ADPRW指令
必須加模塊FX3U-485ADP-MB

5U 3U指令是一樣的

最後一個M如書上所說
是指令完成或未完成的旗標