圖片:
西門子848D數控系統,臺達ADS-A2的刀塔驅動。
驅動STO接口插的短接片,時不時有STO報警,修驅動器的工程師查不出問題。就買了個同型號的驅動器,把原來的參數寫進新驅動,沒改。
新驅動通電顯示00000,應該是正常的,但數控系統為什么還是有刀塔伺服報警?
求助大神!
1111678
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 928 個
工控威望: 2145 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-12-26
查看1111678的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-15 08:49
既然說明書都說了 電源電壓 問題  你最好負載時量一下  空載是正常 ,電壓問題 負載 有明顯的變化