樓主  發表于: 2025-06-09 11:52
圖片:
各位大佬 圖中的空開控制后面兩個接觸器上電 沒上電前開關是220V  空開合閘輸出電壓變65V了   而且接觸器的輸出端都拆掉了  有大佬遇到過沒
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 632 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 33280 分
在線時間: 1403(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-12-19
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-09 11:59
挨著排查空開/接觸器接線端子是否壓緊,接線端子是否氧化,
電壓表測試空開進線端電壓與出線端電壓,如果空開沒問題就查接觸器。