在做的項目。兩臺三菱5U做數據交互,用的是簡單CPU通信,加了第三方的無線模塊(艾某訊),問題:只能單臺單向傳輸。請老師們幫忙解決,如何實現兩臺雙向傳輸呢?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1200 個
工控威望: 1873 點
下載積分: 83366 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-12-23
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-17 14:40
FX5U之間簡單CPU通信,直接就可以雙向了,還加什么模塊