圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我用三菱FX5u PLC  加裝一個FX5ENET/IP 模塊和基恩士NU-EP1加一個LV-N10的區域傳感器 走Ethernet通訊  。問題我能ping的通,程序上也連接上讀取到一個固定值。我碰傳感器,放大器有數值變化。但是我程序讀取沒變化,有沒有大佬指點下。配置圖發下面
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 259 點
下載積分: 8954 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-12-23
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-11 14:17
圖片:
圖片:
我看配置沒啥問題,也就IP和通道號需要設置。看起來是程序的問題,程序沒寫完整,無初始化設置,無報警復位處理。沒用過FX5的,詳情垂詢三菱技術,我看用戶手冊寫的也是只有FB處理,三菱的EIP一點都不好用,資料還不全。

NU-EP1貌似不支持class1,但可以試試
樓主留言:
可以用的。配置是對的。只是三菱的FB塊使能不能始終on