樓主  發表于: 2025-08-08 23:12
QCPU內置以太網做主站協議通訊帶5個ModbusTcp從站,通訊正常。如果斷開網線或從站關機,報H4181,斷開端口重連和關掉modbus輪詢,都是報H4181,再也不能再通訊上從站,除非復位PLC或斷電重啟,但現場不能停機。請問有什么辦法,復位掉報警,或如何規避這個問題。
yyuxin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 285 點
下載積分: 469 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2021-03-11
最后登錄: 2025-12-24
查看yyuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 12天前
首先謝謝你的熱心回復。都有關閉連接,重新打開連接,斷開指令了,都沒有管用,都不能復位這個報警H4181,也就是說,只能斷電PLC或者PLC reset。如果先關閉端口,再斷網,重連網打開端口通訊都是沒問題的,不報警。就是不能在通訊的時候關子站或斷開網線。官方說SM50 復位,不起作用。