国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 352 點
下載積分: 3760 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-12-22
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-08-09 16:59
將R_PLC上的程序寫到FX5上測試結果發現得出的結果不一樣,傻眼啦

在R_PLC和FX5_PLC中分別調用函數(REAL_TO_DINT)將浮點型轉換為雙整形,結果發現二種控制器的結果不一樣怎辦?這怎么解決




  
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1594 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-12-17
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-12 08:58
硬件架構不一樣導致浮點數計算存在細微差別,雖然沒研究三菱的CPU,但是打個比方有的CPU浮點數中間計算精度不止float,結果只是截斷成float,處理方法就是盡量避免這種大范圍數值相除。