級別: 探索解密
|
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地。現在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝 [ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
dalao123
級別: 論壇先鋒
|
應該檢查接線,你這個光電和伺服轉速沒有關系,檢查接線端子,一個個查, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|---|---|---|
|