PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
一笑而過
麥克朱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 638 個
工控威望: 867 點
下載積分: 371 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-12-16
查看麥克朱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 88天前
有可能是大部分交互都失敗,每幾秒有一條報文成功