国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 205 點
下載積分: 3012 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2025-11-27
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 65天前
CPU在線版本4.6,博圖V16最高版本V4.4。
按例程設置編程,軟件沒有問題。
電腦連接儀表引到通信板的485通信線測試也沒有問題。
程序測試時無報錯,無數據。通信完成時間是timeout設置的時間。
最后發現是485的通信線AB與電腦測試的AB線反向,更換接線后通信成功。
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 485 點
下載積分: 3944 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-12-23
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 64天前
這個RS485接線我是找到原圖才弄明白和需通訊的對象是不一致的