樓主  發表于: 20天前
西門子PLC通過modbustcp通訊,做輪詢怎樣減少輪詢時間,現在的方案是 寫參數(地址,長度,功能碼)-執行-等待完成信號-結束 ,這樣下來至少需要4個掃描周期(前提是在下個周期就拿到Done信號),有40組參數,這樣下來至少需要40*4個掃描周期,算50ms一個周期就需要8s才能輪完一圈,時間太長,現在放到中斷里面(10ms),這樣下來輪詢一次也將近2s,外部負載隨著就變大了,掃描周期會將近100ms,各位有沒有什么好的方法
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 145 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2025-12-23
查看yyande的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
mbclient多開幾個,modbusTCP可以雙工+并發的。不行的話加多口網關或串口服務器