各位大神,松下FP-XH C60T怎么便捷的將脈沖值轉換成具體的位置(毫米),信捷直接有當量轉換設置一下就好了,松下好麻煩啊,如果HMI輸入毫米值要轉換脈沖值寫入PLC,,PLC顯示的也要轉換成毫米再HMI顯示,,浮點乘除還要轉換成整數,軸一多掃描周期就很長了,不太想HMI宏編程,有沒什么便捷方法
半導體萌新
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 63 點
下載積分: 375 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2025-12-24
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
引用
引用第1樓15811806196于2025-12-23 16:06發表的  :
XH總線軸的有當量選擇,脈沖軸好像是沒有,執行驅動是伺服還是步進?如果伺服的話用伺服電子齒輪比對應旋轉移動量,PLC這邊就不需要轉換了。

忘記說明了,就是有5個步進,而且還是兩個PLC
半導體萌新
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 63 點
下載積分: 375 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2025-12-24
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 前天
引用
引用第3樓15811806196于2025-12-23 17:09發表的  :
那就很尷尬 你用GR7還是PRO7?GR7就只能梯形圖一行一行整了

GR7轉來轉去 還有鏈接寄存器 嘆為觀止了已經
半導體萌新
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 63 點
下載積分: 375 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2025-12-24
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 前天
一條一條的打吧兄弟們,實在沒別的辦法了 只希望掃描周期不要變慢
半導體萌新
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 63 點
下載積分: 375 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2025-12-24
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 昨天
引用
引用第6樓皮五于2025-12-24 08:00發表的  :
最簡單的是直接定義1個脈沖=0.01mm,比例在驅動器上調整分子分母

伺服才能這樣吧,步進是撥碼調細分定義轉一圈多少脈沖,,然后問題是就算其它伺服軸齒輪比搞了一個整數,觸屏和PLC也要轉換脈沖和毫米值還是信捷好,直接設置當量就好了
半導體萌新
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 63 點
下載積分: 375 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2025-12-24
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 昨天
引用
引用第9樓請叫我老六于2025-12-24 08:40發表的  :
多少脈沖一圈?一圈供件移動多少MM? 再除就是1MM的脈沖數量。

是啊 但是除的這個過程麻煩呀,,脈沖顯示在觸摸屏的mm值要除,觸屏輸入的mm值寫入plc要乘,好麻煩,軸太多了而且兩個plc
半導體萌新
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 63 點
下載積分: 375 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2025-12-24
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 昨天
引用
引用第10樓請叫我老六于2025-12-24 08:41發表的  :
有些PLC不需要算  有現成的

信捷的可以但是我用的松下 配置關系不能換了
半導體萌新
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 63 點
下載積分: 375 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2025-12-24
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 昨天
引用
引用第14樓qq65831于2025-12-24 15:25發表的  :
直接在觸摸屏里面轉換就好了

威綸通的觸屏,要轉只能寫宏了,比plc寫梯形圖還麻煩,而且轉換比例除不盡,要用到浮點