国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

半導體萌新
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 63 點
下載積分: 375 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2025-12-02
最后登錄: 2025-12-24
查看半導體萌新的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
各位大神,松下FP-XH C60T怎么便捷的將脈沖值轉換成具體的位置(毫米),信捷直接有當量轉換設置一下就好了,松下好麻煩啊,如果HMI輸入毫米值要轉換脈沖值寫入PLC,,PLC顯示的也要轉換成毫米再HMI顯示,,浮點乘除還要轉換成整數,軸一多掃描周期就很長了,不太想HMI宏編程,有沒什么便捷方法
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 861 個
工控威望: 3419 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 465(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-12-24
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14小時前
最簡單的是直接定義1個脈沖=0.01mm,比例在驅動器上調整分子分母