国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

短暫的流星
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2020-06-09
查看短暫的流星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-22 21:13
斷電后再送電時,需按斷電前狀態繼續執行,除了用相關斷電保持繼電器外,能用更簡潔的應用指令嗎?怎么用?請高手指點。謝謝
junfuc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 188 點
下載積分: 539 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2017-12-20
查看junfuc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 09:35
這個要看你是哪方面的,若是PLC一般應用的順空程序,一般都是用保持繼電器和保持型的存儲器去記住斷電前的狀態。
對于伺服則需要在重啟后用相關的指令去讀伺服當前的位置,再結合設立的標志位(保持繼電器)去判斷斷電前的狀態。