第一次用西門子的PLC,遇到個問題!請高手們不要見笑。
LD   SM0.0
MOVD  120 VW0
后運行發現VW0中是120
但我用到VW1時,發現VW1被占用了。這個是什么意思?
wushang140
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wushang140的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-19 10:33
LD   SM0.0
MOVD  120 Vb0
是只用一個vb0
LD   SM0.0
MOVD  120 VW0
要用兩個就是vw1也用了
LD   SM0.0
MOVD  120 VD0
要用4個