樓主  發表于: 2009-05-24 17:09
        手上有幾個同樣故障的CPM1A PLC,表現為上電后僅PWR電源及ERR錯誤兩個指示燈亮,請教該從何入手?
xyjdomron
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 203 點
下載積分: 467 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2025-11-29
查看xyjdomron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-27 20:56
先發送@**回車,再發送@00SC0050*回車,看PLC是否由RUN轉為編程模式,