樓主  發表于: 2009-09-23 10:25
三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
qkec8000
把努力變成一種習慣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 249 點
下載積分: 604 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2016-08-12
查看qkec8000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-04 20:36
選電機啟動型斷路器嘛 看看脫扣曲線  一般都能躲過啟動電流的 所以100A是夠的 不用160的