如上圖
各位大蝦,我這里有三組電熱管,額定電壓是220V 的,上圖是主回路,控制電路我沒還畫,準備用溫控儀的常閉點(在低于設定值時都是閉合的)來控制圖中接觸器的線圈的吸合.
請問可以按上圖的那樣來接線嗎?謝謝!
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2025-09-25
查看ljl5130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-28 15:52
要得要得,接地要可靠!