樓主  發表于: 2009-10-03 16:15
GX-Developer 8.52   在vista下不能打開工程文件,有什么解決辦法?或是別的版本能在vista系統下使用?請高手指點,謝謝。
bright34
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bright34的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-04 19:10
在VISTA的系統下可以使用的,就是原來用XP系統保存的程序,復制到U盤后,無法在VISTA系統下打開,解決的方法是在XP系統下,打開PLC程序,另存到U盤下就可以了。