請問各位朋友,在電控設計中是如何配線的?比如信號控制線一般選多大的線徑?動力線一個平方能載多大的電流?如要承載15A 的交流電,需選多大的線?謝謝!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2429 個
工控威望: 1789 點
下載積分: 84476 分
在線時間: 1539(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-24
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 08:49
三相2.5平方銅線.單相2.5也足夠,最好是四平方線啦!留點裕量!四平方最多八個千瓦!一平方最大通過16A電流!信號線分為好多型號,可以去電子城找一找的!