国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 940 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5636 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2025-12-09
查看gumeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-10 11:07
我現在用臺達觸摸屏和三菱PLC通訊,我把觸摸屏A80TH的數據寫入后,但是現在顯示通訊錯誤,無法和PLC通訊。望指點謝謝!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
yahzubao08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 414 點
下載積分: 483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-10 15:37
臺達的8寸屏的COM2,COM3都可作422通訊,你要講明三菱PLC的型號,不同的三菱PLC型號通訊線的做法及通訊參數設置不一樣,這個問題的可能性較大。
yahzubao08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 414 點
下載積分: 483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-10 16:05
通訊速率:9600, 7, Even, 1 ,界面站號:0(此通信協議無PLC站號,僅能與一臺通訊) 控制區/狀態區:D0 / D10,
通訊方式:RS422,
接線方式:
界面端,                      PLC端,
2                                                               7
1                                                               4
3                                                               2
4                                                               1
5                                                               3
這樣設置,這樣接線應該沒有問題。