        工控的朋友,大家好,我手上有個伺服,開機就報AL E9,用伺服軟件打開,可以看到其母線電壓是200V左右,但我打開驅動器查看測量P,N間的電壓有310V左右,而且這電壓會隨著L1,L2,L3的電壓變化而變化?但最高也就是在200V左右?不知為什么?請知道的朋友告訴我,謝謝!還有這伺服的直流母線電壓檢測電路是如何檢測的?萬分感謝.
liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-11-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 20:50
你的系統設計有沒有問題?
伺服開啟指令有時如果主電源沒有接通,就會報警