我司有一臺設備,是采用Lenze的伺服控制器(型號為:E94P040S2FEX)和伺服電機(型號為:MPST0506303)控制,前段時間該伺服電機燒掉了。現在我們買了一個同型號的電機來替換,但裝上后不能轉動,依照說明書和倫茨的工程師的建議,對電機做自動調整。可自動調整進行不下去。
有沒有哪位高手以前碰到過該類故障,請指點。萬分感謝!
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 566 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 32092 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2025-11-29
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-05-18 18:23
同意八樓的說法,可以先看下伺服驅動器是否在運行,如果電機燒壞,也要考慮驅動器硬件或參數的問題。伺服電機型號一樣,還要看另外一個編碼器型號是不是和原來一樣,如果不一樣要改參數。在電機銘牌上可以看出來是什么類型的編碼器,如果電機與編碼器都和原來的一樣沒有區(qū)別,不要自整定安裝上去后也會運行(驅動器正常的情況下),這個我試過。