樓主  發表于: 2011-01-03 20:23
一臺三菱FX2N-128點的PLC,現在有一問題,從X0-X17的輸入指示燈通電就在不停的無規律的亂閃,我作過一個試驗,把X0-X17的輸入線接到X20以后的任意點上,相應的點輸入燈就不會亂閃,輸入信號也能正常的反應出來,從X0-X17上拆線后,相應的輸入燈也隨之熄滅恢復正常,請問有誰知道這是什么問題,如何解決
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 2945 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2025-11-15
查看工控組態的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-23 19:37
1.將程序清除看看還有沒有這種現象!
2.在通電的情況下把X0-X17輸入線一條一條的往下拆,應該只是其中的一兩點引起這種現象,找到后改到備用點使用!