各位高工:
                 我現在用基恩士KV-3000控制三菱伺服電機,伺服放大器為MR-J2S-10A,可是不管怎么調伺服只往一個方向轉,希望大家給點幫助。
cm117532
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 113 點
下載積分: 536 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2023-10-21
查看cm117532的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-16 17:02
先檢查末端限位開關,再檢查PLC輸出脈沖的方向信號。檢查伺服器CN1B的脈沖接收端是否接線正確,好像是 2 和 3 腳一個是正轉脈沖一個是反轉脈沖的輸入。