樓主  發表于: 2011-03-15 13:00
西門子S7-200 224XP 的PLC 輸出的信號是24V高電平,可是安川伺服接受的是低電平,不想要繼電器中轉有什么辦法讓安川伺服接受高電平,誰有電路圖幫忙傳個,謝謝
承接PLC,Labview 項目開發,QQ:401872327
ljpzax
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 798 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-01-11
最后登錄: 2015-03-23
查看ljpzax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-29 10:43
加只電阻就可以了