樓主  發表于: 2025-03-17 19:14
各位朋友,問題如題,請問要如何配置才能通訊?
相信自我!
雷神動君將留
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 123 點
下載積分: 109 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-11-21
查看雷神動君將留的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-17 19:59
走modbus tcp最方便,設置一下就可以自動進行通訊了,類似三菱的簡易通訊
一朝風月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-12-17
查看一朝風月的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-03-18 21:56
PLC_A從設備里添加一個Adapter,再附加一個Module,然后添加消費“O->T”中若干字節,生產“T->O”若干字節。然后編譯,Adapter通用頁面導出EDS。
PLC_B導入剛才的EDS,添加Scanner,附加一個Adapter,就選剛才導入的那個設備名。然后Adapter的通用里邊IP地址改成PLC_A的IP。
做好相關IO的映射,寫入PLC就可以用了。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2501 個
工控威望: 3163 點
下載積分: 13350 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-18
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-03-20 10:52
引用
引用第2樓es_ice于2025-03-18 21:56發表的  :
4樓  發表于: 2025-03-20 10:54
要是與匯川以外的PLC走MODBUS TCP就應該沒那么方便了吧?