威綸通屏讀取 PLC 的 VW1 值來切換畫面
1.PLC 給 VW1 賦值后,該數值需穩定保持足夠時間(屏的讀取周期約 100ms-500ms),不能被過快清零
2 打開 200SMART 的 “狀態圖表”,添加 VW1、I2.1 這兩個地址,監控實時值;
3 手動觸發 I2.1(比如接按鈕或強制置位 / 復位),觀察:
按下 I2.1(上升沿)時,VW1 是否瞬間變為 11
松開 I2.1(下降沿)時,VW1 是否瞬間變為 21
VW1 的數值是否剛賦值就被清零(比如清零邏輯觸發過快)
樓主留言:
PLC程序地址沒有重復,觸摸屏也沒重復。換到VW90,畫面可以切換了。我在想VW1這個地址難道被系統占用了?